Следует разделять и не смешивать. -
СВП, роторное,турбинное бурение.
Изначально речь идет о моменте на роторе. Поэтому об СВП говорить не стоит.
Расскажу на одном примере.
В качестве моментомера я использовал датчик усилий (тензометрческий мостовой), воспринимающий реакцию опоры редуктора привода роора. Модуль усилителя с программируемым коэффициентом усиления и интерфейсом RS-485. Станция АМТ-121.
Предварительно при отсутствии вращения устанавливаю натяг датчика на 0,1...0,2В. Этой величине присваиваю в программных калибровках значение момента 1%. При бурении установившемуся моменту присваиваю 10%. В дальнейшем при дрейфе "0" (а он как правило неизбежен) корректирую значение 1%. Удается отслеживать подклинки, "наматывание сальника", возникающие крутильные колебания. Обычно бурильщик по поведению квадрата, ротора и другим внешним признакам сам все замечает. И мои сообщения сводились к риторическому "что там, квадрат дергается" (хотя я в окно это вижу)? Но в отчетах картинка просматривалась достаточно наглядно. Никаких других калибровок мы не делали, да у нас и не требовали (у них даже АКБ не было).
В других местах (станках) поступал примерно так же. Главное, чтобы отслеживался "0" - не дать ему "уползти" в "-". и чтобы максимальный момент не вылезал за "макс." шкалы.
PS есть фото, но здесь не помещается. Выложу на http://my.mail.ru/mail/f_b_bogdanov/