Автор Тема: вопрос по совместимости и взаимозаменяемости  (Прочитано 4493 раз)

Оффлайн djasis

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 44
  • Карма: +3/-0
ГУРУ, уважаемые!
Сам разрезчик, отработал 2 вахты на геотесте..
Понравились некоторые датчики, возник вопрос.
Можно ли на разрез прикрутить следующее:

1. Датчик Уровня Поплавковый Герконовый, ибо задолбало эти пики править от ультразвуковых... бесит уже

2. Датчик плотности ПЖ радиоактивный. Прекрасная штука.. ВИП постоянно надо чистить да и часто он "погоду" показывает. Эта штука еще ни разу не подвела...

Если ДА, то братцы, КАК??!!! жду помощи )
С уважением. Андрей.

Оффлайн mehanik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 316
  • Карма: +16/-1
мда, задачка... Герконовые имеют потенциальный выход 0..10В, плотномер - токовый, а Разрез сидит на цифре! Тут только два варианта - либо у них есть плата сопряжения с любым датчиком, либо брать подходящий ихний датчик с таким блоком и использовать электронику оттудова.. но это, похоже, очень сомнительно - каждые датчики у них уникальны, на разных принципах работают и сильно интегрированы в эту электронику... И еще замечание - если брать герконовые , то лучше уфимские чем ИМС - из тех каждый третий глючит.

Оффлайн uskovgeoscience

  • Местный
  • ***
  • Сообщений: 51
  • Карма: +10/-4
вопрос по совместимости и взаимозаменяемости
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2008, 07:17:54 »
Хорошим вариантом для решения интересующей вас задачи может стать изготовление n-канального (в зависимости от количества датчиков) преобразователя по аналогии с теми, что используются в МЕГА АМТ-121. Мне как-то доводилось решать обратную задачку: переводить импульсный сигнал в аналоговый (необходимо было повесить на ИМС импульсные датчики ходов насоса и оборотов ротора). Результат получился за месяц, хотя по сложности получилось изделие с микропроцессорным управлением. Если есть возможность собрать техдокументацию про Разрезу (УСО или мультиплексоровские схемы, прошивки процессора) и по датчикам, то могу помочь в решении интересующего вопросика.
•усовершенствование, разработка и внедрение новой аппаратуры и методик проведения пилотных ГТИ и ГК;
•усовершенствование методик расчетов АВПД/АНПД;
•исследование напряжений на стенках НН-скважин;
•исследование влияния термобарических факторов

Оффлайн Mars088

  • Начинающий
  • *
  • Сообщений: 9
  • Карма: +0/-0
 НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД, ГОСПОДА.

 Любой аналоговый датчик с выходом сигнола от 0- 15 В, да и токовый (надо лишь подобрать нагрузочное сопротивление) подключаются на МСД203 через МВУ225 см.инструкцию по датчикам. Или же прямо на АЦП и на линию.

 