... Модернизации подвергались токовые каналы:
Из-за того что токовые датчики имеют свою (внутреннюю) стабилизацию => питания в 12V не хватает, в следствие этого пришлось повысить питание до 14 V на каждый токовый канал, что сделать абсолютно не сложно.
Проблема токовых датчиков в том, что у разных производителей выход тока организован по разному, например:
1. Питание токового выхода - внутреннее либо внешнее.
2. Питание токового выхода - либо совмещенное с питанием датчика, либо раздельное дополнительное.
3. Как правило для токового выхода требуется большее, чем на сам датчик питание - обычно от 15 вольт и выше, иногда - только 24В. Причем все зависит от сопротивления измерительного резистора.
4. Часто на токовый выход накладываются цифровые сигналы, например, HART, которые надо отфильтровать.
5. Еще чаще на выход проходят импульсные сигналы, например от ультразвукового генератора, или вобще шум до 0,2 вольта от DC/DC преобразователей в датчике - тоже обязательно нуждаются в фильтрации.
Токовые входы УСО ИМС организованы примитивным способом - просто резистор и дальше на АЦП, причем напрямую, даже без повторителей, я уж не говорю о фильтрах. Поэтому организовать универсальный токовый вход довольно сложно, но возможно. Главное питание токовой петли. Обычно встраиваю дополнительно DC/DC преобразователь, и фильтрующий повторитель на ОР213 - вроде работает, отказов не было.