Был похожий случай.
Вышел из строя БП УСО,
БП долго был в работе, кондёры подсохли...
Этот закасячивший БП потянул за собой один из стабилизаторов (+12В.) на процессорной плате.
После замены БП на заведомо исправный, стали изредка, но довольно периодично проскакивать "красные поля" на сервере кодов....
Надо проверить все прописанные напряжения!! на процессорной плате.
Как правило глючный стабилизатор ощутимо теплее соседних аналогичных стабилизаторов.
Скорее всего в стабилизаторе (ДС/ДС конвертер) периодически срабатывает тепловая защита.
Ну и типа настаиваю, перед тем как начнёте проверять УСО, ещё раз проверить кабель, разъёмы (БП довольно надёжен (у него несколько степеней защиты), просто так из строя не выйдет)!!!Возможно что имеет место быть утечка по питанию (сырой разъём не разберёшь - не увидишь, кабель перетёрт/перебит не до конца, а изоляция уже нарушена), БП УСО кое как справляется, но срабатывает какая то из защит(скорее всего ограничение по току).
...
Ну и в конце, проверить соответствие програмных установок (соответствие скоростей обмена, правильность настройки сервера с УСО (чтоб не были открыты несуществующие каналы), ....).
С уважением, Сергей