    Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
    « Ответ #15 : 01 Апрель 2012, 12:50:29 »
    И вот, что получилось:
    Просто заменил разъем на кабеле со стороны УСО. Пришлось этот конец тащить из насосной, где УСО, в станцию. Поставил новый 2РМ24КПН10Г с заливкой! герметиком. Разумеется, пока "ковырялись" наверху. Проблема с ДОЛом пропала. Ни разу сбоя не было. Хотя наблюдались аналогичные сбои по другим датчикам - уровнемерам, ДХН. Но, поскольку они (сбои) вредят не так сильно, игнорирую.
    Унижая... не возвысишься.
    И чего это боги горшки не обжигают?

    Оффлайн Федя-Инженер

    • Да будет нефть
    • Глобальный модератор
    • *****
    • Сообщений: 704
    • Карма: +78/-31
    • Маленького обидеть всякий норовит
      Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
      « Ответ #16 : 01 Апрель 2012, 12:54:20 »
      берем ДОЛ, меняем на запасной, а этот шлем в контору.
      - самый универсальный совет! Главное - полезный
      Унижая... не возвысишься.
      И чего это боги горшки не обжигают?

      Оффлайн Mad_Chipmunk

      • Начинающий
      • *
      • Сообщений: 1
      • Карма: +0/-0
        Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
        « Ответ #17 : 24 Апрель 2012, 06:17:30 »
        Добрый вечер. Если тема не закрыта: дважды встречался с подобной проблемой (при резкой остановке коды ДОЛа улетали в -2.........) и именнно с рабочей версией TVR1.71, решение было простым отключение на несколько секунд питания от УСО. После этого сбои прекращались. А замена ДОЛа (причем меняли в первый раз на 2 совершенно разных) ничего не давала, как и замена кабеля на него..

        Оффлайн dvp

        • Старенький
        • **
        • Сообщений: 48
        • Карма: +2/-0
          Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
          « Ответ #18 : 31 Май 2012, 05:00:52 »
          скажем так - совет который очень качественно работал на последних моделях :)

          берем ДОЛ, меняем на запасной, а этот шлем в контору.
          - самый универсальный совет! Главное - полезный

          Оффлайн dvp

          • Старенький
          • **
          • Сообщений: 48
          • Карма: +2/-0
            Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
            « Ответ #19 : 31 Май 2012, 05:06:24 »
            1.таким отключением УСО вы его тупо ибиваете :)
            2. вот все думал может додумается кто правильно провести каллибровку канала? но по ходу никто доки не читает и тем более обучением не заморачивался :))) на самом деле все болячки железки можно вылечить програмно. попробуйте использовать при каллибровке фильтрацию канала с автосбросом - сведете погрешность к минимуму.

            а в реальности как говорится "леченая скотина не животина" - меняйте!!! все что возможно. "правильность" работы ПО и железа это не только ваши деньги, но и конторы )))

            P.S. я давно уже не работаю в петросервисе, но если честно до сих пор угораю на этом форуме. вы молодцы :)


            Добрый вечер. Если тема не закрыта: дважды встречался с подобной проблемой (при резкой остановке коды ДОЛа улетали в -2.........) и именнно с рабочей версией TVR1.71, решение было простым отключение на несколько секунд питания от УСО. После этого сбои прекращались. А замена ДОЛа (причем меняли в первый раз на 2 совершенно разных) ничего не давала, как и замена кабеля на него..

            Оффлайн Стас Воробьев

            • Старенький
            • **
            • Сообщений: 34
            • Карма: +10/-0
              Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
              « Ответ #20 : 17 Август 2012, 11:08:44 »
              Может кто знает: какова допустимая погрешность искажения измерений обусловленая взаимовлиянием каналов?
              « Последнее редактирование: 17 Август 2012, 11:10:32 от Стас Воробьев »

              Оффлайн Федя-Инженер

              • Да будет нефть
              • Глобальный модератор
              • *****
              • Сообщений: 704
              • Карма: +78/-31
              • Маленького обидеть всякий норовит
                Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
                « Ответ #21 : 17 Август 2012, 11:30:06 »
                Может кто знает: какова допустимая погрешность искажения измерений обусловленая взаимовлиянием каналов?
                О каком взаимовлиянии идет речь в теме с ДОЛом?
                Унижая... не возвысишься.
                И чего это боги горшки не обжигают?

                Оффлайн ilyageolog88

                • Старенький
                • **
                • Сообщений: 27
                • Карма: +0/-0
                  Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
                  « Ответ #22 : 17 Август 2012, 17:35:54 »
                  Писал в другой, теме, повторюсь здесь. В чем может быть проблема с пиками всех параметров (независимо от погоды и времени), в сервере кодов поочередно от 2 до всех "краснеют" каналы на мгновение, заметил такое дело даже на отключенном канале. Однозначно надо перепаять ШР на УСО-станция?
                  P.S. проблема началась с передвижки буровой. Отключал попеременно все каналы, пики все-равно были.
                  К примеру ЧДХ при 60-70 ходов, выдавали еденичные значения в 1200, и т.п. Иногда "спокойствие" длится сутки, но все-равно сюрпризы возвращаются.
                  Работаю с СТЕРХом, DTCIS 1.3.01
                  как решить проблему?

                  Оффлайн Федя-Инженер

                  • Да будет нефть
                  • Глобальный модератор
                  • *****
                  • Сообщений: 704
                  • Карма: +78/-31
                  • Маленького обидеть всякий норовит
                    Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
                    « Ответ #23 : 17 Август 2012, 18:50:57 »
                    Очень много зависит от трассы прокладки кабелей. Убедись, что рядом нет никаких силовых.
                    Проверь разъемы кабеля УСО - Станция.
                    Унижая... не возвысишься.
                    И чего это боги горшки не обжигают?

                    Оффлайн ilyageolog88

                    • Старенький
                    • **
                    • Сообщений: 27
                    • Карма: +0/-0
                      Re: DTCIS 1.7 проблема с ДОЛом
                      « Ответ #24 : 17 Август 2012, 21:47:14 »
                      Кабеля проложены в 30-50 см. от силовой, думаю причина не в этом, тем более что кабеля уже давно так проведены, проблем не было.
                      У кабеля УСО слегка видна (у самой ШР) оплетка, милиметра 2-3, без изоляции. насколько вероятны помехи (температура, влага(тем более что блоки висят у емкостей))?

                       