Автор Тема: Кабеля, разъёмы  (Прочитано 12382 раз)

Оффлайн PEMOHT

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +378/-674
    • electroniclance
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #15 : 14 Май 2010, 16:26:14 »
Да, и ещё:
МКЭШи бывают разные!! По любому, Ваши конкретные условия работы - в первую очередь!!!
Я работал с разными: и с трёхпроводными; и с сечением жил по 0,5мм; ... .
МКЭШ 5-0.35, пока лучшее сочетание цена-качество-функциональность.
 :) единственно добавил бы ещё один отдельноэкранированый провод - и было бы вообще щастье!!! :).

С уважением, Сергей.
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн Reanimator

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #16 : 14 Май 2010, 17:01:51 »
В качестве УСО используем Леузу-2.Стандартный сигнальный кабель 4 проводный, 25 метров.Этакий Геотест-5 хэндмэйд короче.Разъёмы 2РМ кабельные 7 контактный.

З.Ы Слышал что в оригинальном Геотесте-5 идут именно кабеля МКЭШ
« Последнее редактирование: 14 Май 2010, 17:04:09 от Reanimator »

Оффлайн PEMOHT

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +378/-674
    • electroniclance
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #17 : 14 Май 2010, 17:45:15 »
В качестве УСО используем Леузу-2....
ИМХО для ЛЕУЗЫ самое то и МКЭШ-4-0.35,  всмысле 4-х проводнной (+питания, -питания, общий, информационный выход), питание и потенциальный выход, типа можно сэконоимить и кабель потоньше, хотя я бы рекомендовал за счёт 5-й жилы наростить сечение на оставшиеся: типа  МКЭШ-4-0.5
Цитировать
...кабель 4 проводный, 25 метров...
МКЭШ -4-0.35. - за глаза хватит!!!!
Даже и трёх проводной - нормально!, большой выбор  датчиков с однополярным питанием.
Но как говорится - лучше иметь по максимуму! Запасная жила - всегда в жилу.

С уважением, Сергей.
 
« Последнее редактирование: 14 Май 2010, 18:33:43 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн Reanimator

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #18 : 14 Май 2010, 19:32:45 »
Цитировать
Запасная жила - всегда в жилу
:) Это точно!
Думаю конечно лучше взять 4 провода, чтобы достичь максимальной унификации кабелей.Я остановился на сечении 0.5 - будет плотненько входить в ШР-ку :) 2РМ на 7.Экранированный наверно не стоит брать - дороже выйдет.Надо будет еще посмотреть его по цене и по размерам.
Цитировать
единственно добавил бы ещё один отдельноэкранированый провод - и было бы вообще щастье!!!
:)Я так понимаю это счастье избавления от геморроя с камерами?
Мы их сейчас бросаем отдельным коаксиалом, при запайке коаксиала на ШР-ки имеем нехилый гимор.Центральная жила постоянно обламывается.Приходится паять и потом недыша заливать силиконовым герметиком и опять не дыша ждать пока застынет.
А если взять кусок экранированного МКЭШа и бросить по нему RS-485, газосигнализацию и камеры? Возможны ли помехи в такой связке?
« Последнее редактирование: 14 Май 2010, 19:51:31 от Reanimator »

Оффлайн PEMOHT

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +378/-674
    • electroniclance
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #19 : 15 Май 2010, 01:57:12 »
...Экранированный наверно не стоит брать - дороже выйдет.Надо будет еще посмотреть его по цене и по размерам....
С экраном обязательно и однозначно!!!Сплошь и рядом силовые кабеля и частотники управления нагрузкой (насосы, лебёдка,...), без экрана полезет всякий мусор - оно Вам надо!!!?
В резиновых сигнальных кабелях экран тоже присутствует, в виде слоя спец резины с функцией что и медный экран, но похуже.
Да и МКЭШа неэкранированого не бывает, неэкранированый - уже другая маркировка.
Пусть жилы будут и 0,35мм (этого хватит с хорошим запасом по току, практически для всех датчиков, при длине кабеля порядка до 200м), но экран - ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Цитировать
...единственно добавил бы ещё один отдельноэкранированый провод - и было бы вообще щастье!!!
:)Я так понимаю это счастье избавления от геморроя с камерами?...
Нет. У меня ИМСовские станции и  единая распайка на все датчики (кроме ДОЛа и табло )+ переговорка + видеорегистрация, кабелями одной марки: - МКЭШ -5-0,35 . Т.е кабель от ЧДХ подходит и для веса и для видео и ...
Наличие экрана в МКЭШе позволяет снимать видеосигнал со 150 метров кабеля практически без потерь качества изображения. так что специадьный коаксиал ИМХО не нужен - "штатного" МКЭШа в данном случае вполне достатосно.
А наличие дополнительной экранированой жилы кабеля позволило бы и переговорку и аналоговый видео сигнал гнать по обному кабелю (оба кабеля одинаково прокинуты: от вагона до роторной площадки), а иначе наводятся помехи.
Ну + ещё некоторые удобности.

....А если взять кусок экранированного МКЭШа и бросить по нему RS-485, газосигнализацию и камеры? Возможны ли помехи в такой связке?
Основной геморой с помехами будет наводиться на аналоговый видеосигнал!!!.
Видео - всегда отдельно, если у Вас не цифровое видео!! Хотя тут тоже нужен свой спец кабель с витыми парами.

С уважением, Сергей.
« Последнее редактирование: 15 Май 2010, 02:01:05 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн Reanimator

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #20 : 17 Май 2010, 12:35:12 »

Цитировать
Наличие экрана в МКЭШе позволяет снимать видеосигнал со 150 метров кабеля практически без потерь качества изображения. так что специадьный коаксиал ИМХО не нужен - "штатного" МКЭШа в данном случае вполне достатосно.
А наличие дополнительной экранированой жилы кабеля позволило бы и переговорку и аналоговый видео сигнал гнать по обному кабелю (оба кабеля одинаково прокинуты: от вагона до роторной площадки), а иначе наводятся помехи.
Ну + ещё некоторые удобности.

Основной геморой с помехами будет наводиться на аналоговый видеосигнал!!!.
Видео - всегда отдельно, если у Вас не цифровое видео!! Хотя тут тоже нужен свой спец кабель с витыми парами.
Видео у нас самое обычное.Именно всё вышесказанное вами я и подразумевал под "гемороем с камерами".То есть я правильно понял что на видеосигнал основные наводки будет давать переговорка и если исключить её из кабеля другие слаботочные цепи влиять на видеосигнал не будут?
И нужно ли припаивать к разъему сам экран?

Оффлайн PEMOHT

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +378/-674
    • electroniclance
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #21 : 17 Май 2010, 13:18:14 »
Доброго времени уважаемые уоллеги.
...То есть я правильно понял что на видеосигнал основные наводки будет давать переговорка и если исключить её из кабеля другие слаботочные цепи влиять на видеосигнал не будут?
Да!!
Цитировать
...И нужно ли припаивать к разъему сам экран?
Хотел словами, - слишком много букав! Лучше покажу (как вариант использования экрана МКЭШа), в сборе и до:

 Если есть желание или надо по требованию надзора можно продублировать заземление и через "свободный контакт" ШРа и "свободную жилу" кабеля ("свободные" -  не учавствующие в работе. Для ИМСа "свободный" контакт ШРа - №3" (нигде не задействован). ).
"Экранный жгутик" лучше предварительно облудить!!! (я этот "макет" скидал по быстрому из куска кабеля и ШРа, для показать).
Герметичность ШРа обеспечивается качественной набивкой силиконовым герметиком!!

С уважением, Сергей.

ЗЫ как правило этого хватает!, но если надо, легко можно прокинуть заземляющий провод до "штатной точки заземления" от выведеного на ШР экрана, прикрутившись под болтик крепления обжима ШРа.
« Последнее редактирование: 17 Май 2010, 16:53:45 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн Reanimator

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #22 : 17 Май 2010, 16:31:52 »
Спасибо, очень нагядно.На верхней фотке не видно - конец экранной оплетки затягивается винтом "ШР'а"?То есть винты здесь до упора затянуты? Я на КГ оставляю 5мм примерно между зажимными планками чтобы не пережимать кабель слишком сильно.
Термоусадки на контакты наверно не используйте? ввиду малого размера получающихся паек.

Оффлайн PEMOHT

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +378/-674
    • electroniclance
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #23 : 17 Май 2010, 16:44:03 »
Спасибо, очень нагядно.На верхней фотке не видно - конец экранной оплетки затягивается винтом "ШР'а"?...
ДА! , упс!, сейчас пересниму.
То есть винты здесь до упора затянуты? Я на КГ оставляю 5мм примерно между зажимными планками чтобы не пережимать кабель слишком сильно.
Иначе порвёт жилки!!!!
Термоусадки на контакты наверно не используйте? ввиду малого размера получающихся паек.
Термоусадкой на контактах ШРа - не пользую вообще, больно геморно демонтировать (при необходимости), даже хуже чем от герметика зачистить , ИМХО.
Пользуюсь простыми кембриками подходящего размера или вообще не пользуюсь - герметика вполне достаточно.

С уважением, Сергей.

ЗЫ
Цитировать
сейчас пересниму.
- перезалил фото!!! Винт крепления хомута не стал затягивать, чтобы виднее было.
Экранный жгут можно и под винтик с шайбой завести, а я так делаю  ;), привык ещё до геофизики.
« Последнее редактирование: 17 Май 2010, 19:59:43 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн Reanimator

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #24 : 21 Май 2010, 14:52:31 »
Переговорил с начальством, с августа в проект бюджета закладывем МКЭШ 5х0.35.
Цитировать
ЗЫ как правило этого хватает!, но если надо, легко можно прокинуть заземляющий провод до "штатной точки заземления" от выведеного на ШР экрана, прикрутившись под болтик крепления обжима ШРа.
Надо ли заземлять экраны кабеля или достаточно заземлить на корпус буровой УСО и сигнальную распредкоробку? В основном сигнальные кабеля используем 25м, но несколько штук по 100м.Для каналов 24-контактного входа - распредкоробка.

Оффлайн PEMOHT

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +378/-674
    • electroniclance
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #25 : 21 Май 2010, 15:54:23 »
Доброго времени уважаемые коллеги.
...Надо ли заземлять экраны кабеля или достаточно заземлить на корпус буровой УСО и сигнальную распредкоробку? В основном сигнальные кабеля используем 25м, но несколько штук по 100м.Для каналов 24-контактного входа - распредкоробка.
Если корпус  УСО и сигнальной распредкоробки заземлены по правилам (они должны быть заземлены на общий контур буровой, отдельным заземляющим проводом), "экранного заземления" вполне достаточно просто через резьбовое соединение разъёма
"Экранное заземление" это защита информационных потоков в кабеле от возможного воздействия внешних помех.
Слово "заземление" - здесь не совсем корректно  :).

Цитировать
...но несколько штук по 100м.Для каналов 24-контактного входа - распредкоробка....
Наверно можно (лучше) найти и приобрести чтото тимпа МКЭШ -24-0,35 Ну или по максимальному количеству задействованых контактов + пару проводников прозапас??!
ИМХО лучше один, пусть и "толстый" (многопроводной)  кабель, от станции до УСО чем несколько "тонких".

С уважением, Сергей.

« Последнее редактирование: 22 Май 2010, 01:20:56 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн 127486

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 566
  • Карма: +37/-9
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #26 : 15 Июнь 2010, 13:50:31 »
Мы используем разъемы Amphenol http://us.element-14.com/amphenol-tuchel/c016-20k003-100-12/circular-connector/dp/81K1484
За два года еще ни один не окислился и не вышел из строя, обсолютно герметичны, с грамотными прокладками, его даже можно утопить в воду и он внутри останеться сухой, даже если в него и попадет чтото, то контакты у него химически устойчивые и ни чего им не делаеться.

Оффлайн Reanimator

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #27 : 18 Июнь 2010, 17:36:55 »
Материал какой-то полимер ? Интересно насколько они дороже по цене обычных шаэрок типа 2РМ? Какие у них есть недостатки?

Оффлайн 127486

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 566
  • Карма: +37/-9
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #28 : 19 Июнь 2010, 01:49:13 »
Конкретно тот который я показал на ссылке, стоит 500 р. внешний, 500 р. монтажный, Аналоги наши 270 р внешний, 250 р. монтажный.
Разница их в том что наших в агрессивных условиях хватает на 2 месяца, в аналогичных условиях зарубежный аналог за 2 года еще не один не поменял.
Они полностью герметичные и не пропускаю в себя да же нефть и очень по барабану на низкие температуру - 60. Я тоже сначало сильно им не доверял, и в запас взял 20 комплектов, так до сих пор еще ни одного не заменил.
Не ломаются, не окисляются контакты и при монтаже не нужен паяльник, там все продумано под отвертку.

Оффлайн krgeo

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 12
  • Карма: +1/-0
Re: Кабеля, разъёмы
« Ответ #29 : 17 Январь 2014, 21:49:01 »
Мы используем разъемы Amphenol http://us.element-14.com/amphenol-tuchel/c016-20k003-100-12/circular-connector/dp/81K1484
За два года еще ни один не окислился и не вышел из строя, обсолютно герметичны, с грамотными прокладками, его даже можно утопить в воду и он внутри останеться сухой, даже если в него и попадет чтото, то контакты у него химически устойчивые и ни чего им не делаеться.
Доброго времени .Не подскажите где можно заказать росийские аналоги данных разьемов а также прайс на разьемы и т.д. С уважением Александр. krgeo_tverd@mail.ru

 