...Если есть схема на эту версию УСО- сбросьте, пожалуйста, по вчерашнему адресу мейла...
Под верхней платой, может находится плата с одной из нескольких версий данного УСО, (скорее всего 20-4В).
Надо смотреть!
Что значит " были замкнуты информационные провода, идущие в станцию"?? (если на питание, то могло выгореть и УСО и МОХА)
У МОХА два СОМ порта (один на табло, другой на УСО), чтоб оба выгорели практически невозможно, попробуйте УСО подключить к другому СОМ порту, с соблюдением нужных установок (правильно прописать путь соединения через новый СОМ порт, и скорость опроса/передачи данных).
С уважением, Сергей.
Выкладываю схему подсоединения УСО и Мохи.
Учитываем, что Мохи в обоих случаях разные: CP-132/PCI (заводская) и C104 H/PCI (наша)
Рассмотрим заводской вариант:
http://s019.radikal.ru/i609/1303/16/5361632b1bec.jpg
3-5 выходы УСО (-RxD, -Txd) заходят на 4,7 входы Мохи, а 6,8 (+RxD.+TxD) на 2,3 входы Мохи, причём полярность соблюдается.
Теперь наш случай:
http://i007.radikal.ru/1303/fa/cd89d31d3e5c.jpg
3-5 выходы УСО (-RxD, -Txd) заходят на 24, 5 входы Мохи как TxD, RxD, а 6,8 входы (+RxD.+TxD) на 3 вход Мохи.
Сразу возникает вопрос – почему +RxD, +TxD заходит на GND ?
Сам я не знаю, но в таком варианте отработали двухнедельную скважину и немного на этой- до того момента, когда отсоединили и снова присоединили кабель.
Ниже указаны дополнительные 3 канала Мохи, которые пока остаются не востребованными.
Вопросы:
1. Что делать?
2.Надо ли поменять местами +RxD.+TxD идущие с 6, 8 выводов УСО и направить их на 24, 5 входы Мохи, а -RxD, -TxD направить на 3 вход Мохи GND ?
3. Почему в таком варианте удалось поработать две недели?
4. Если этот задействованный (24,5- 3) порт на Мохе « вылетел», и мы подсоединимся на один из оставшихся, то как показать Компу дорогу к новому порту- в программе «Настройка соединения с….» ?
http://s020.radikal.ru/i713/1303/ef/432f26dac2dc.jpg