Автор Тема: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В  (Прочитано 5616 раз)

Оффлайн geo12

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 11
  • Карма: +0/-0
    Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
    « : 19 Март 2013, 16:01:01 »
    Давайте поможем !!!
    ВССИ УСО 18-7В
    Подключили это УСО, работало нормально. Затем надо было снять кабель- отключили, сняли ,
     подключили обратно.
    Перестал работать сборщик кода- все поля красные. Кабель прозвонили на обрыв- целый (ставили перемычку на буровой, звонили из станции).
    Иногда идёт опрос каналов и некоторые загораются белым полем на секунду.
    Что в УСО? Все светодиоды горят ровным красным цветом, только внизу, где ряд F1. F2. RxD. TxD-    F1. F2 горят постоянно, Rxd вчера не горел, а чуть вспыхивал слабым светом, TxD вчера не горел.
    Сегодня Rxd горит всегда, TxD чуть вспыхивает (возможно в момент опроса канала)
    ---------
    Что нужно- 1.советы ,
    2.схему этого УСО, 
    3. назначение этих светодиодов RxD и TxD 
    4. Что может быть причиной неисправности- коаксиальный кабель, УСО, Моха, или ещё что.

    Оффлайн PEMOHT

    • Старожил
    • ****
    • Сообщений: 979
    • Карма: +381/-674
      • electroniclance
    Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
    « Ответ #1 : 19 Март 2013, 17:07:55 »
    Что нужно- 1.советы ,
    2.схему этого УСО,  :-\Схема не цепляется из-за размера, дайте адрес (мейл).
    3. назначение этих светодиодов RxD и TxD 
    4. Что может быть причиной неисправности- коаксиальный кабель, УСО, Моха, или ещё что.
    1. Настоятельно рекомендую перепроверить кабеля с разъёмами!!
    Прозвон на соответствие наличия задействованых контактов разъёмов и проводников кабеля.
    Проверить на утечку: Тестер в режим измерения 200кОм, и проверить всю сборку кабеля (коротыш + магистральный).
    Тестер не должен показывать никакого сопротивления между контактами разъёма (кроме запараллеленых, смотреть по схеме подключения).
    Особое внимание уличным разъёмам!
    Проверить ссостояние разъёмов УСО.

    2 схема в приложении.  :-\Схема не цепляется из-за размера, дайте адрес (мейл)

    3 Эти светодиоды показывыают нормальность связи УСО с сервером, должны ритмично помаргивать, согласно скорости опроса и выставленых временных задержек (всё прописано в ТО... ).
    Неритмичное сбойное помаргивание указаных СД свидетельствует об плохой (обрыв, замокший разъём, повреждён кабель ...) или  неправильно организованой связи (неправильная распайка, неправильные настройки связи, неправильные настройки сервера...).
    4 60-70% - проблемы в коммутации (состояние разъёмов, кабелей, правильности подключения). 30-20% - Плата расширения МОХА, в основном человеческий фактор (сдёргивали разъёмы "на горячую", неправильное подключение, бардак в прописях соединения,....).
    20-10% - проблемы с серваком (всё чем могут "болеть" системные блоки: вирусы, слетела программа, неправильные настройки программы,....). Про коаксиальный кабель УСО - экзотика! Вполне хватает экранированого кабеля типа МКЭШ-5-0,35 (до 200м - влёгкую.).

    С уважением, Сергей.
    « Последнее редактирование: 19 Март 2013, 17:15:19 от PEMOHT »
    Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

    Оффлайн Федя-Инженер

    • Да будет нефть
    • Глобальный модератор
    • *****
    • Сообщений: 735
    • Карма: +87/-31
    • Маленького обидеть всякий норовит
      Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
      « Ответ #2 : 20 Март 2013, 04:10:58 »
      TxD - передача данных
      RxD - прием

      Сегодня Rxd горит всегда, TxD чуть вспыхивает (возможно в момент опроса канала)

      Опрос не канала, а УСО. Т.е. идет посылка, а ответа нет. Надо смотреть то же самое в УСО.
      Скорее всего. как писал Сергей, дело в разъемах. Возможно повышенное сопротивление в цепи питания УСО.
      Унижая... не возвысишься.
      И чего это боги горшки не обжигают?

      Оффлайн geo12

      • Старенький
      • **
      • Сообщений: 11
      • Карма: +0/-0
        Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
        « Ответ #3 : 20 Март 2013, 15:58:30 »

        2 схема в приложении.   

        3 Эти светодиоды показывыают нормальность связи УСО с сервером, должны ритмично помаргивать, согласно скорости опроса и выставленых временных задержек (всё прописано в ТО... ).
        Неритмичное сбойное помаргивание указаных СД свидетельствует об плохой (обрыв, замокший разъём, повреждён кабель ...) или  неправильно организованой связи (неправильная распайка, неправильные настройки связи, неправильные настройки сервера...).
        4 60-70% - проблемы в коммутации (состояние разъёмов, кабелей, правильности подключения). 30-20% - Плата расширения МОХА, в основном человеческий фактор (сдёргивали разъёмы "на горячую", неправильное подключение, бардак в прописях соединения,....).
        20-10% - проблемы с серваком (всё чем могут "болеть" системные блоки: вирусы, слетела программа, неправильные настройки программы,....). Про коаксиальный кабель УСО - экзотика! Вполне хватает экранированого кабеля типа МКЭШ-5-0,35 (до 200м - влёгкую.).

        С уважением, Сергей.

        схему получил, но вроде она не совсем та.
        наше УСО выносное, в документах обозначено ВССИ протокол ИМС 18-7В
        куплено в 2006-2008 году.
        Внешне УСО выглядит так- выносная коробка, может быть расширена дополнительной коробкой, внутри плата на два уровня(второй уровень  не видно, прикрыт внешней платой,  а на первой стоят слева много светодиодов (парами) для аналоговых каналов, 5 светиков для токовых, 4 для импульсных, один для ДОЛа, один +24 вольт, и F1, F2, RxD, TxD
        каких либо маркировок платы или её имени  не видно.
        положу картинку.
        Если есть схема на эту версию УСО- сбросьте, пожалуйста,  по вчерашнему адресу мейла.
        -------
        есть такой вопрос- если были замкнуты информационные провода, идущие в станцию- то УСО может выйти из строя или у него есть внутренняя защита защита от закорачивания информационных проводов?

        http://s020.radikal.ru/i703/1303/b7/9348e6644d5e.jpg

        http://s43.radikal.ru/i100/1303/82/b082fc79c42d.jpg

        Вчера не указал общий расклад- Система сбора DTCIS 1.3.- УСО выносное.

        ----------------
         Пока полностью заменили информационный кабель, но всё осталось по прежнему.

        Оффлайн geo12

        • Старенький
        • **
        • Сообщений: 11
        • Карма: +0/-0
          Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
          « Ответ #4 : 20 Март 2013, 16:02:01 »
          схему получил, но вроде она не совсем та.
          наше УСО выносное, в документах обозначено ВССИ протокол ИМС 18-7В
          куплено в 2006-2008 году.
          Внешне УСО выглядит так- выносная коробка, может быть расширена дополнительной коробкой, внутри плата на два уровня(второй уровень  не видно, прикрыт внешней платой,  а на первой стоят слева много светодиодов (парами) для аналоговых каналов, 5 светиков для токовых, 4 для импульсных, один для ДОЛа, один +24 вольт, и F1, F2, RxD, TxD
          каких либо маркировок платы или её имени  не видно.
          положу картинку.
          Если есть схема на эту версию УСО- сбросьте, пожалуйста,  по вчерашнему адресу мейла.
          -------
          есть такой вопрос- если были замкнуты информационные провода, идущие в станцию- то УСО может выйти из строя или у него есть внутренняя защита защита от закорачивания информационных проводов?

          http://s020.radikal.ru/i703/1303/b7/9348e6644d5e.jpg

          http://s43.radikal.ru/i100/1303/82/b082fc79c42d.jpg

          Вчера не указал общий расклад- Система сбора DTCIS 1.3.- УСО выносное.

          ----------------
           Пока полностью заменили информационный кабель, но всё осталось по прежнему.

          У кого нибудь были подобные отказы? то есть не работает опрос входных каналов- все поля красные?
          Что более вероятно- неисправность УСО или неисправность Мохи?

          Оффлайн PEMOHT

          • Старожил
          • ****
          • Сообщений: 979
          • Карма: +381/-674
            • electroniclance
          Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
          « Ответ #5 : 20 Март 2013, 16:25:50 »
          ...Если есть схема на эту версию УСО- сбросьте, пожалуйста,  по вчерашнему адресу мейла...
          Под верхней платой, может находится плата с одной из нескольких версий данного УСО, (скорее всего 20-4В).
          Надо смотреть!
          Что значит " были замкнуты информационные провода, идущие в станцию"?? (если на питание, то могло выгореть и УСО и МОХА)
          У МОХА два СОМ порта (один на табло, другой на УСО), чтоб оба выгорели практически невозможно, попробуйте УСО подключить к другому СОМ порту, с соблюдением нужных установок (правильно прописать путь соединения через новый СОМ порт, и скорость опроса/передачи данных).

          С уважением, Сергей.
          Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

          Оффлайн geo12

          • Старенький
          • **
          • Сообщений: 11
          • Карма: +0/-0
            Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
            « Ответ #6 : 20 Март 2013, 21:23:35 »
            ...Если есть схема на эту версию УСО- сбросьте, пожалуйста,  по вчерашнему адресу мейла...
            Под верхней платой, может находится плата с одной из нескольких версий данного УСО, (скорее всего 20-4В).
            Надо смотреть!
            Что значит " были замкнуты информационные провода, идущие в станцию"?? (если на питание, то могло выгореть и УСО и МОХА)
            У МОХА два СОМ порта (один на табло, другой на УСО), чтоб оба выгорели практически невозможно, попробуйте УСО подключить к другому СОМ порту, с соблюдением нужных установок (правильно прописать путь соединения через новый СОМ порт, и скорость опроса/передачи данных).

            С уважением, Сергей.

             было подозрение, что провода могли быть замкнуты.
            посудите сами- всё работало и вдруг после переподключения перестало.
            в чудеса мы не верим, значит или техника или человек.
            теперь варианты- потянули фишку, уронили в солёную воду и промолчали, уронили в грязь и промолчали, не туда воткнули и обознавшись, промолчали.
            второй вариант- пока бухта висела на емкости- по ней кинули сварочный провод и утечка, или тащили электрическую "времянку"- удлинитель и утечка через изоляцию или ещё что нибудь.
            Пока ничего не понятно.

            Оффлайн geo12

            • Старенький
            • **
            • Сообщений: 11
            • Карма: +0/-0
              Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
              « Ответ #7 : 20 Март 2013, 21:32:57 »
              ...Если есть схема на эту версию УСО- сбросьте, пожалуйста,  по вчерашнему адресу мейла...
              Под верхней платой, может находится плата с одной из нескольких версий данного УСО, (скорее всего 20-4В).
              Надо смотреть!
              Что значит " были замкнуты информационные провода, идущие в станцию"?? (если на питание, то могло выгореть и УСО и МОХА)
              У МОХА два СОМ порта (один на табло, другой на УСО), чтоб оба выгорели практически невозможно, попробуйте УСО подключить к другому СОМ порту, с соблюдением нужных установок (правильно прописать путь соединения через новый СОМ порт, и скорость опроса/передачи данных).

              С уважением, Сергей.

              Выкладываю схему подсоединения УСО и Мохи.
              Учитываем, что Мохи в обоих случаях разные: CP-132/PCI (заводская)   и    C104 H/PCI (наша)

              Рассмотрим заводской вариант:
              http://s019.radikal.ru/i609/1303/16/5361632b1bec.jpg
              3-5 выходы УСО (-RxD, -Txd) заходят на 4,7 входы Мохи, а 6,8 (+RxD.+TxD) на 2,3 входы  Мохи, причём полярность соблюдается.

              Теперь наш случай:
              http://i007.radikal.ru/1303/fa/cd89d31d3e5c.jpg
              3-5 выходы УСО (-RxD, -Txd) заходят на 24, 5 входы Мохи как TxD, RxD, а  6,8 входы (+RxD.+TxD) на 3 вход Мохи.

              Сразу возникает вопрос – почему +RxD, +TxD  заходит на GND ?

              Сам я не знаю, но в таком варианте отработали двухнедельную скважину и немного на этой- до того момента, когда отсоединили и снова присоединили кабель.

              Ниже указаны дополнительные 3 канала Мохи, которые пока остаются не востребованными.

              Вопросы:
              1. Что делать?
              2.Надо ли поменять местами +RxD.+TxD идущие с 6, 8 выводов УСО и направить их на 24, 5 входы  Мохи,  а -RxD, -TxD направить на 3 вход Мохи  GND ?
              3. Почему в таком варианте удалось поработать две недели?
              4.  Если этот задействованный (24,5- 3) порт на Мохе « вылетел»,  и мы подсоединимся на один из оставшихся, то как показать Компу дорогу к новому порту- в программе «Настройка соединения с….» ?

              http://s020.radikal.ru/i713/1303/ef/432f26dac2dc.jpg

              Оффлайн PEMOHT

              • Старожил
              • ****
              • Сообщений: 979
              • Карма: +381/-674
                • electroniclance
              Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
              « Ответ #8 : 20 Март 2013, 21:52:17 »
              Ладно, отбросим лирику (что да почему) в сторону.
              У Вас не работает система УСО-кабель-МОХА.
              Кабель Вы капитально перетряхнули  всё в норме и соответсвует распайке (1и2 +24В. питание ; 3и5 -RxD COM1и4, 6и8 +RxD COM2и3; 9и10 общий).
              Напряжение питания соответствует прописанному в ТО....

              Подозрение на вылетевший канал связи в УСО или в МОХе.
              Самое простое:
              1. Определить работоспособность СОМ порта (два канала связи зараз вылететь  - это очень маловероятно)  на плате МОХА с помощью табла буриильщика (надеюсь оно рабочее?!)
              2. Проверить работоспособность УСО, по заведомо рабочему СОМ порту МОХы (с соблюдением, требуемых настроек).

              Все действия лучше проводить в станции, подключая табло и УСО соответствующими "коротышами" напрямую  к серверу. (коротыш -  короткий кабель с разёмами УСО, БП и СОМ порта)
              Как только определили, что система соединённая "коротышом" - рабочая подключите через магистральный кабель.

              С уважением, Сергей.
              Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

              Оффлайн PEMOHT

              • Старожил
              • ****
              • Сообщений: 979
              • Карма: +381/-674
                • electroniclance
              Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
              « Ответ #9 : 20 Март 2013, 22:00:32 »
              ...Рассмотрим заводской вариант:
              ...
              3-5 выходы УСО (-RxD, -Txd) заходят на 4,7 входы Мохи, а 6,8 (+RxD.+TxD) на 2,3 входы  Мохи, причём полярность соблюдается....
              СТОП!!!!
              Вы указываете неправильную распайку!!!!!!!
              Внимательно пересмотрите ТО!!!!
              должно быть 4и1!! Никак не 7

              С уважением, Сергей.
              Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

              Оффлайн geo12

              • Старенький
              • **
              • Сообщений: 11
              • Карма: +0/-0
                Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
                « Ответ #10 : 21 Март 2013, 03:28:36 »
                Вы правы,  вместо 7 ножки Мохи надо указать 1. (это была невнимательность с моей стороны).
                Но, хочу обратить Ваше внимание, что это подсоединение УСО-Моха применяется при Мохе CP-132I, которая поставлялась вместе с УСО и отмечена в сопроводительной инструкции.
                В нашем случае применяется Моха  C104 H /PCI, которая имеет 4 порта, в отличии от двухпортовой Мохи CP-132I.
                Табло бурильщика у нас нет. (используем  монитор бурильщику как удалённый монитор станции).
                Следовательно, распайка для нашего случая по номерам ножек Мохи будет иная.
                Выходит главное- это соблюсти полярность.
                Изменили подсоединение и сейчас так:

                Рис нашего соединения:
                http://s017.radikal.ru/i423/1303/9b/79c8779a2ba6.jpg

                Рис 37 контакной Мохи C104 H /PCI  :
                http://i051.radikal.ru/1303/6f/f9b294506609.jpg

                При включении линии комп-Моха-кабель-УСО  светодиод на плате УСО RxD горит ярким светом.
                При подключении УСО к другим портам Мохи (33, 14 / 12) или (10, 28 / 26) или 19,37 /35)
                ничего в сигнализации светодиодами с УСО не меняется, т.е RxD горит ярко, TxD не горит.
                Опроса датчиков сборщиком ИМС  ВСС не производится- все поля каналов окрашены красным.

                Оффлайн PEMOHT

                • Старожил
                • ****
                • Сообщений: 979
                • Карма: +381/-674
                  • electroniclance
                Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
                « Ответ #11 : 21 Март 2013, 14:15:40 »
                Цитировать
                При включении линии комп-Моха-кабель-УСО  светодиод на плате УСО RxD горит ярким светом.
                При подключении УСО к другим портам Мохи (33, 14 / 12) или (10, 28 / 26) или 19,37 /35)
                ничего в сигнализации светодиодами с УСО не меняется, т.е RxD горит ярко, TxD не горит.
                Опроса датчиков сборщиком ИМС  ВСС не производится- все поля каналов окрашены красным.
                По какой-то причине у Вас не получается диалога УСО с МОХой!!
                Когда подключали УСО к другому СОМ порт МОХы, меняли ли в программе порт подключения на соответствующий? (Настройки? )
                ...
                Именно с этой конфигурацией МОХА, так плотно как с двухпортовой, не работал...., немного напрягает указанная "заводская распайка", но тут без тех.документации ничего конкретного сказать не смогу.

                Сделайте всё попунктно согласно Вашего ТО (соблюдение путей подключения, как физических, так и програмных, настройки... ), возможно надо переустановить программу.

                Если ничего не выходит, вызывайте ремонтника, опытного оператора (возможно что есть мелочь которую Вы не учли. Всё таки УСО довольно надёжный девайс, в моей практике  отказы по связи самого УСО - не более 3%), или заказывайте на базу новый комплект зыведомо рабочий, а этот в ремонт/профилактику с подробным описанием случившегося.

                С уважением, Сергей.

                Да, пожалуйста отпишитесь , что было в Вашем случае.
                Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

                Оффлайн geo12

                • Старенький
                • **
                • Сообщений: 11
                • Карма: +0/-0
                  Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
                  « Ответ #12 : 21 Март 2013, 14:20:40 »
                  Цитировать
                  При включении линии комп-Моха-кабель-УСО  светодиод на плате УСО RxD горит ярким светом.
                  При подключении УСО к другим портам Мохи (33, 14 / 12) или (10, 28 / 26) или 19,37 /35)
                  ничего в сигнализации светодиодами с УСО не меняется, т.е RxD горит ярко, TxD не горит.
                  Опроса датчиков сборщиком ИМС  ВСС не производится- все поля каналов окрашены красным.
                  По какой-то причине у Вас не получается диалога УСО с МОХой!!
                  Когда подключали УСО к другому СОМ порт МОХы, меняли ли в программе порт подключения на соответствующий? (Настройки? )
                  ...
                  Именно с этой конфигурацией МОХА, так плотно как с двухпортовой, не работал...., немного напрягает указанная "заводская распайка", но тут без тех.документации ничего конкретного сказать не смогу.

                  Сделайте всё попунктно согласно Вашего ТО (соблюдение путей подключения, как физических, так и програмных, настройки... ), возможно надо переустановить программу.

                  Если ничего не выходит, вызывайте ремонтника, опытного оператора (возможно что есть мелочь которую Вы не учли. Всё таки УСО довольно надёжный девайс, в моей практике  отказы по связи самого УСО - не более 3%), или заказывайте на базу новый комплект зыведомо рабочий, а этот в ремонт/профилактику с подробным описанием случившегося.

                  С уважением, Сергей.

                  Да, пожалуйста отпишитесь , что было в Вашем случае.

                  Спасибо за ответы.
                  Может имеет значение постоянное свечение RxD на УСО?

                  Насчёт уставок в программе- вроде всё меняли, компорты тоже меняли.


                  Оффлайн PEMOHT

                  • Старожил
                  • ****
                  • Сообщений: 979
                  • Карма: +381/-674
                    • electroniclance
                  Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
                  « Ответ #13 : 21 Март 2013, 14:49:36 »
                  Похоже что  "висит" лог 1 (высокий уровень), типа сигнал разрешения передачи данных, без осцилографа сказать более конкретно - невозможно.

                  Диалог УСО с сервером - односторонний, УСО гонит пачки импульсов с информацией типа как на проходной (куда все входят), "пропускающий турникет" откроется только при наличии пропуска (готовности принять следующего).

                  С уважением, Сергей
                  Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

                  Оффлайн Федя-Инженер

                  • Да будет нефть
                  • Глобальный модератор
                  • *****
                  • Сообщений: 735
                  • Карма: +87/-31
                  • Маленького обидеть всякий норовит
                    Re: Срочно в номер- ВССИ УСО18-7В
                    « Ответ #14 : 21 Март 2013, 15:00:55 »
                    Где-то я встречал начальную инициализацию от компа (DTCIS) к УСО (типа запрос однократно), а затем посекундные (или чаще) посылки от УСО в комп. При прекращении потока от УСО из компа формируется несколько запросов, и при отсутствии ответов - тишина. Алгоритм может зависить от версии DTCIS. Можно спрсить у Семенова.
                    Унижая... не возвысишься.
                    И чего это боги горшки не обжигают?

                     



                    Покер онлайн