Гуру, уважаемые. Имеется геотест-5 с пультом леуза последним кажется.
Имеется буровая установка "Екатерина" она же БУ 4200/250 ЭЧ с верхним приводом Canrig.
Имеется пульт контроля Totco куда сводятся все буровые датчики (ходы насосов, давление, обороты, момент и тыды)
С тотки есть токовые выходы 4-20 mA.
КАК подключить выходы к нашему пульту-мульту? сколько не искал по бумагам, нигде не прописаны входы по току.
Пожалуйста срочно нужна помощь. причем желательно пальцем ткнуть что куда подрубать.
С уважением. Андрей.

Оффлайн PEMOHT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +377/-674
    • electroniclance
Доброго времени уважаемые коллеги.
... Имеется геотест-5 с пультом леуза последним кажется.
...есть токовые выходы 4-20 mA.
КАК подключить выходы к нашему пульту-мульту? ...
Роман aka GTI сталкивался с подобным, по его просьбе расчитал схему, попробуйте!!!
Роман с подобной схемой разрулил проблему!!!
По моему в "трёх детальках" разговор был:

Роман хороший спец и опер!, работает как раз на ГЕОТЕСТЕ, попробуйте к нему, напрямую обратиться.

С уважением, Сергей
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2010, 16:41:32 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн djasis

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 44
  • Карма: +3/-0
напряжение с Тотки 24В. напаивать сопротивления? проблема в том что их взять негде.
С уважением. Андрей.

Оффлайн PEMOHT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +377/-674
    • electroniclance
напряжение с Тотки 24В. напаивать сопротивления?...
сначала пересчитать! В приведённой схеме выход 4-20 мА, при 16 В., а  24 В. - это Вами померянное напряжение, или прописаное на Тотке??.
...проблема в том что их взять негде.
Что есть откуда взять можно???? Роман на это дело, по моему, магнитофон пожертвовал.

С увжением, Сергей.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2010, 00:15:19 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн djasis

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 44
  • Карма: +3/-0
это напряжение с выходов и оно не изменное. так сказал мастер по настройке пульта контроля.
С уважением. Андрей.

Оффлайн PEMOHT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +377/-674
    • electroniclance
Доброго времени уважаемые коллеги.
Уважаемый djasis.
Итак:
что есть на выходе с Тотки: - напряжение 24В при 4-20мА.
надо перевести в 0-5В для Леузы.
(как я понял, все выходные каналы с ТОТКи - одинаковые по параметрам?!)
Расчитаем сопротивление, для "перевода" токовой информации в потенциальную
(закон Ома - рулит, 24В/0.02А= 1200Ом).
Далее, надо получить информационное напряжени для Леузы:  5В/0.02А=250Ом
Всё!
Далее как на схеме:
250Ом такого номинала в природе нет, берём ближайшее - 240Ом
"Общее сопр-е порядка -720 Ом", в Вашем случае будет- 1200-240=960Ом, можно поставить "ближайшее" по номиналу сопротивление 910Ом или 1кОм, или сопротивление в 960Ом сделать составным (как на схеме).
Мощность сопротивлений не критична в данном случае, тойдут и МЛТ 0.125Вт (самые маленькие).

Используя последолвательно-параллельное включение сопративлений, - можно получить нужное (точное, расчётное), в данном случае точность  не критична - достачно найти ближайшие к расчётному, номиналы сопротивлений.

С уважением, Сергей.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2010, 15:49:35 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн djasis

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 44
  • Карма: +3/-0
 ??? рисуночком плз для самых тупых непонимающих нихрена в электротехнике....
С уважением. Андрей.

Оффлайн PEMOHT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 979
  • Карма: +377/-674
    • electroniclance
рисуночком плз ....
Пожалуйста:
Надеюсь понятно?

С уважением, Сергей.
ЗЫ
Цитировать
...непонимающих нихрена в электротехнике...
Да нормально всё!!
К примеру геология для меня - вообще мутня наука!!!  Не!, даже "светить" свои геологические познания здесь не буду!!! :)
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2010, 04:22:16 от PEMOHT »
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

Оффлайн djasis

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 44
  • Карма: +3/-0
спасиб схема понятна, осталось найти сопротивления, коих тут совершенно нету :(
С уважением. Андрей.

Оффлайн Pioneer

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 41
  • Карма: +5/-0
Ну если совсем прижало, то их можно нарисовать. Графит проводит ток, на пластинке из текстолита припаиваем два контакта, меж ними текстолит вырезаем и промежуток замазываем карандашом. опытным путем с помощью тестера подбираем нужное сопротивление. Я так много лет назад тональность подбирал :)

Оффлайн BNM

  • Начинающий
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
Доброго дня всем. Привет всем с кем пересекались в Казахстане.
Ребята у кого есть прикладные расчеты по гидравлике геотестовские скиньте плиз на почту. срочно надо, поэтому пишу здесь.
адрес: n.birzhanov@mail.ru

Оффлайн djasis

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 44
  • Карма: +3/-0
Доброго дня всем. Привет всем с кем пересекались в Казахстане.
Ребята у кого есть прикладные расчеты по гидравлике геотестовские скиньте плиз на почту. срочно надо, поэтому пишу здесь.
адрес: n.birzhanov@mail.ru
отправлено. больше не пишите не по теме топика. это некрасиво.
С уважением. Андрей.

 