....По ЦУ из офиса,питание было взято напрямую со входа питания УСО и подкинуто на 16 канал (1 контакт), 4 контакт сигнальный....
Решение изначально корявое (имеет место быть нарушение гальваническй развязки по питанию(общей шине) )!!Но позволяет таки поработать некоторое время. В силу своей корявости такое решение в быстрейшем времени должно быть приведено к нормальному виду - постановка дополнительного ДС/ДС конвертера на требуемое напряжение питания.
На УСО этого типа есть выделеный канал с двуполярным питанием (+-15в), проще поднять питание на этом канале заменив соответствующий конвертер.
Работа не сложная, при наличии нужного конвертера и соответствующей квалификации.
... Сегодня ночью стало жутко лихорадить все каналы. Выяснилось,что проблема с этим датчиком,при его отключении все нормально. В сухом остатке: при измерении вольтметром "земля-плюс" 24 вольта,все нормально,при измерении "плюс-сигнал" 17,8 вольт. Я так понимаю,так быть не должно? При подключении датчика в драйвере усо максимальный код (65535) и параметры других датчиков плывут. При подключении этого же кабеля,но с голым концом есть коды,хотя кабель целый ...
Однако, сильно сомневаюсь, Исправный кабель подключёный с "голым концом" (без датчика), не может в принципе никак влиять на коды!!! Целостность (пригодность) кабеля определяется комплексом мероприятий: Визуальный осмотр - чтобы не было механических повреждений, проверка тестером на целостность используемых проводов кабеля, проверка тестером на утечку всех используемых проводов кабеля. Верить надо только всесторонне провереному кабелю!!!
.. Конец каналу? ...
Эти УСОшки невероятно живучи, чтоб убить канал - это надо постараться, но таки бывает что и самый живучий канал не выдерживает.
... насколько серьезно?
Многое зависит от Вашей квалификации.
Для начала, таки усиленно рекомендую правильно проверить кабели (все кабели!!) применяемые на УСО Осень - дожди - время "поплывших" кабелей, испорченых разъёмов от попавшей влаги...
По возможности побыстрее исправить "корявое решение" - привести УСО к правильному питанию датчиков.
Поскольку каналы, в УСО объедениены в группы по количеству обрабатываемых каналов многоканальными микросхемами, сильно рискуете насилуя один канал вывести из строя целую группу каналов!! Такое тоже бывало и не раз. Причём пока ещё работающий "насилуемый канал" передаёт информацию которой и верить то нельзя!!!
Заменить УСО на УСО квалифицировано подготовленное для данного вида работ(используемых датчиков) - самое правильное решение.
С уважением, Сергей