    DTCIS
    « : 16 Июнь 2015, 15:28:24 »
    Всем привет.
    Проблема следующая.
    Коды самопроизвольно постепенно выросли до максимального кода, по все каналам, даже по тем куда датчики не подключены.
    Кто сталкивался с таким, поделитесь решением проблемы.
    Усо ИМС выносное, программа DTCIS 172.

    Оффлайн Старикан

    • Старожил
    • ****
    • Сообщений: 114
    • Карма: +14/-4
      Re: DTCIS
      « Ответ #1 : 16 Июнь 2015, 19:42:06 »
      Если повезло, то АЦП своё откурил, если не повезло - чип в эмиграцию собрался. Рост кодов плавный и незаметный, но неотвратимый как раз характеризует АЦП, резкий скачкообразный больше похож на отказавшую математику при слетевшей прошивке чипа или его физической неисправности

      Оффлайн 127486

      • Старожил
      • ****
      • Сообщений: 483
      • Карма: +32/-9
        Re: DTCIS
        « Ответ #2 : 16 Июнь 2015, 19:47:36 »
        Проблема оказалось самой простой.
        В кабеле была микротрещинка, через нее влага добралась до разъема УСО.
        Заменили кабель и все стало норм.

         