Автор Тема: Проблема с давлением  (Прочитано 643 раз)

Оффлайн Алексей2107

  • Старенький
  • **
  • Сообщений: 11
  • Карма: +0/-0
    Проблема с давлением
    « : 10 Октябрь 2015, 16:18:22 »
    Доброго времени суток, подскажите в чем может быть проблема, когда включают циркуляцию давление работает норм, когда отключают код принимает максимальное значение пока не отключишь от УСО шрку.

    Оффлайн REA

    • Розов Евгений Анатольевич
    • Глобальный модератор
    • *****
    • Сообщений: 1268
    • Карма: +74/-62
      • GeoSensor
    Re: Проблема с давлением
    « Ответ #1 : 10 Октябрь 2015, 19:28:36 »
    Доброго времени суток, подскажите в чем может быть проблема, когда включают циркуляцию давление работает норм, когда отключают код принимает максимальное значение пока не отключишь от УСО шрку.

    Хорошо бы знать тип станции, тип датчика, способ подключения.

    Оффлайн geofizika2006

    • Старожил
    • ****
    • Сообщений: 269
    • Карма: +15/-11
    • RTFM, изыди!
      Re: Проблема с давлением
      « Ответ #2 : 10 Октябрь 2015, 20:48:43 »
      Скорее всего, такой усилитель у датчика - в отсутствие давления выдает максимальный ток (или напряжение). Обычно, после ремонта бывает, когда ремонтники провода перепутают.

      Оффлайн 127486

      • Старожил
      • ****
      • Сообщений: 483
      • Карма: +32/-9
        Re: Проблема с давлением
        « Ответ #3 : 12 Октябрь 2015, 11:55:17 »
        1. Марку датчика сюда.
        2. УСО какое.
        3. Калибровку датчика сюда.

        Оффлайн PEMOHT

        • Старожил
        • ****
        • Сообщений: 939
        • Карма: +368/-671
          • electroniclance
        Re: Проблема с давлением
        « Ответ #4 : 12 Октябрь 2015, 14:35:07 »
        Ещё дополнительный, важный вопрос к автору темы:
        Что предшествовало причине такой работы датчика??

        ...после ремонта бывает, когда ремонтники провода перепутают.
        Однако, нет!!!
        Если б попутали провода, то датчик не работал бы нормально при включённой циркуляции.

        С уважением, Сергей.
        Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

        Оффлайн geofizika2006

        • Старожил
        • ****
        • Сообщений: 269
        • Карма: +15/-11
        • RTFM, изыди!
          Re: Проблема с давлением
          « Ответ #5 : 12 Октябрь 2015, 21:39:31 »
          Однако, нет!!!
          Если б попутали провода, то датчик не работал бы нормально при включённой циркуляции.

          С уважением, Сергей.
          [/quote]

          Да почему не работал бы? С обратной-то калибровкой?

          Оффлайн PEMOHT

          • Старожил
          • ****
          • Сообщений: 939
          • Карма: +368/-671
            • electroniclance
          Re: Проблема с давлением
          « Ответ #6 : 13 Октябрь 2015, 13:31:02 »
          ...Да почему не работал бы? С обратной-то калибровкой?
          Все наши "бы" от нашего домысливания той скудной информации что дал ТС.
          До сих пор не знаем что за датчик, что за система сбора....

          С позиции ремонтника: по поводу возможности попутать провода - то тут, как раз больше грешу на некачественную работу самих партийцев. В своей практике "попутаность проводов" встречал только в результате некачественного ремонта силами партии (в основном при замене разъёма, типа " - Поменяли разъём, а всё равно не работает!!")
             Всё что выходит с ремонта, проходит через предэксплуатационую проверку, на штатном оборудовании.
          Не знаю как у них организован ремонт, возможно что  ляп ихнего ремонтника, за то спорить не буду.

          С уважением, Сергей.
          Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

           



          Покер онлайн