Автор Тема: УСО ВССИ  (Прочитано 947 раз)

Оффлайн Boris

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 186
  • Карма: +18/-11
    УСО ВССИ
    « : 13 Февраль 2019, 21:29:07 »
    Какой драйвер на это УСО используется? На каком канале ДОЛ и какой у него коэффициент усиления?
    DTCIS 1.7, Windows7, Овен (2018г.в.), Выносное УСО ВССИ 20+4+Дол.
    "Новая станция" С чего начинать копать не знаю. Подключение УСО на коротком кабеле. Установил дрова на Овен последние. Сделал совместимость всех прог с ХР. Красно в драйвере ИМС ВСС, очень редко проскакивает какой-нибудь канал. Скоростя и настройки портов в норм. Обмен с усо идёт (на усо лампы мигают, А и В на месте). Нет надёги на дрова USB, странная мать и на передке не работают USB, хотя всё подключено, питание USB норм. флешку и модем на задних хавает. Нет надёги на Овен и его дрова (в работе не был). Нет надёги на УСО, неясно откуда взялось и что с ним было. Нет надёги на питание от дизеля 10КВт и отсутствие заземляющего контура.
    Времена 100, 100, 200 уже, лишние каналы по отрубал.

    Оффлайн Boris

    • Старожил
    • ****
    • Сообщений: 186
    • Карма: +18/-11
      Re: УСО ВССИ
      « Ответ #1 : 14 Февраль 2019, 01:27:43 »
      Протестировал порт (COM Port Stress Test) - работает в одну сторону. Прислали Овен не рабочий. Напрягает шаманство это. Компы менял, кабеля USB менял. Драйвера менял. Полтора суток в никуда.
      « Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 01:30:27 от Boris »

      Оффлайн REA

      • Розов Евгений Анатольевич
      • Глобальный модератор
      • *****
      • Сообщений: 1379
      • Карма: +91/-64
        • GeoSensor
      Re: УСО ВССИ
      « Ответ #2 : 14 Февраль 2019, 08:36:58 »
      А чье производство железа?

      Оффлайн 127486

      • Старожил
      • ****
      • Сообщений: 569
      • Карма: +37/-9
        Re: УСО ВССИ
        « Ответ #3 : 14 Февраль 2019, 12:19:25 »
        Проверь r151, r152

        Оффлайн PEMOHT

        • Старожил
        • ****
        • Сообщений: 979
        • Карма: +380/-674
          • electroniclance
        Re: УСО ВССИ
        « Ответ #4 : 16 Февраль 2019, 17:15:21 »
        .... Компы менял, кабеля USB менял. Драйвера менял. Полтора суток в никуда.
        Борис, доброго времени.
        Как говорил товарищ Карлсон: - "Спокойствие, только спокойствие!!!"
        Знаю твою высокую квалификацию, и большой опыт в оживлении оборудования, полагаю что уже попробовал практически всё возможное в своих силах при сложившейся ситуации в полевых условиях.
        Типа есть пара тройка предложений могущих тебе помочь:
        Поскольку после всех телодвижений гемор(отсутствие адекватной связи) таки наличествует, походу дело в самом УСО.
        Самый лучший метод, при ограниченных полевых возможностях, в определении точного местоположения гемора - метод исключения.
        1 - Первым делом проверить кабель, %70 всех проблем - в плохой коммутации(тем более это легко сделать даже в полевых условиях), замена оно конечно хорошо, но не даёт 100%-й гарантии, я доверяю только только что провереному кабелю, а не запасному кабелю из под шконки. Прозвонить на наличие нужных контактов, и проверить на  отсутствие утечки или междусобойчиков.
        Есть проверенный кабель распаяный согласно схеме подключения - хорошо!!

        2 - Проверить питание, особенно когда  питание идёт с переносного генератора. По большому счёту, УСО по питанию практически всеядно, при использовании правильных своих штатных блоков питания, там стоят хорошие АС-ДС преобразователи с хорошей гальванической развязкой..., но и эти БП со временем выходят из строя, Так что проверка БП, в данном случае - обязательна, проверка тестером входных выходных напряжением, с какой нибудь внешней адекватной нагрузкой (да хоть гирлянда из лампочек взятой из габаритных фонарей вагона, они на 24 В 05-1.0 А), контролем выходного тока.
        Блок питания проверен, выдаёт требуемые параметры - хорошо!!

        3 - Проверить "систему регистрации"... тут Борис  как оператор, ты опытен поболее моего, что тут могу посоветовать ну разве что перепроверить настройки СОМ (скорость приёма передачи должна быть одинаковой), правильно прописаны пути,.... Убедиться что компютер от кнопки включения и до приёмного СОМ порта - нормальном состоянии и с нужными дровами, и соответствующим ПО... Хорошо бы проверить СОМ порт на другом девайсе (другое заведомо рабочее УСО, Табло бурильщика, итп) .
        Есть проверенный комп, с по возможности проверенной связью - хорошо!!

        4 - Осталось проверить само УСО, перед включением!
        1. Проверить целостность всех разэёмов УСО, и  правильность распайки разъёма подключения магистрального кабеля(2РМ24Б10Ш...).
        2. Проверить всю внутренюю проводную коммутацию и правильность подключения разъёмов (и подключены ли вообще, типа был один тяжёлый случай почти похожий на твой, уже и в "шаманский бубен бил", но проблема  таки оставалась... а оказалось, что соответствующий разъём от вибрации и тряски от переездов слез со штырей, и "сидел" на них слегка касаясь, то есть контакт, то пропадает... )
        3. Внимательно осмотреть платы, В данном случае особый интерес к нижней (процессорной) плате, как правило глючные элементы потребляют больше току -  больше греются, иногда это даже видно по обугливанию до копоти, особое внимание элементам подвергшимся перегреву.
        4. В принципе лучше начать включение УСО в поисках связи   с одной процессорной платы, отдельно от ящика УСО. Нужен 9-ти пиновый Сомовский раъём, 10-ти штырьковый (2РМ24Б10Ш) разъём подключения магистрального кабеля, и соответствующий БП.  К сответствующим контактам  ...Б10Ш ... припаять СОМовский раззъём для подключения связи к процессорной плате , и пару проводов для подключения питания процессорной платы.
        5. Включить, проверить что наличествую все напряжения  нужные для нормальной работы (всё подписано где и что должно быть), соответствующие СД должны гореть....
        !!! Особое внимание на МС АД7714  отвечающую за токовые каналы (чаще поломка этой микросхемы приводит к похожим симптомам проблем со связью ), глючная МС горячее остальных, после работы платы в течение 3-5 минут, уже можно ощутить пальцем.
        6. Открыть сервер кодов и активировать связь. Если указанная МС горячая, и поле таблицы связи начинает "краснеть" именно с токовых каналов, походу гемор именно тут, в ней.
        Можно частично оживить УСО выкусив глючную микросхему, да токовых каналов уже не будет, зато оставшаяся часть УСО сможет нормально функционировать до смены УСО на работоспособную.
        ...
        Тут есть ещё ряд тонкостей, лучше бы хорошее фото плат УСО с обеих сторон, тогда бы более точно показал куда смотреть, где и что померить...

        С уважением, Сергей

        Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

        Оффлайн Boris

        • Старожил
        • ****
        • Сообщений: 186
        • Карма: +18/-11
          Re: УСО ВССИ
          « Ответ #5 : 29 Май 2019, 02:38:33 »
          Был не рабочий "Овен", причём мне с удивлением задали вопрос:"Ты хочешь сказать, что уже четвёртый овен из этой партии не работает". Тестировал его программой (написана выше). На танцы с бубном потерял полтора суток и нервы. Ковырять "Овна" смысла не вижу, сдёрнул запас с соседней станции. А УСО оказалось из старых выпусков с быстрым АЦП (причём лежавшее на консервации где-то), каналы пишут ровненько, красота.
          « Последнее редактирование: 29 Май 2019, 02:41:51 от Boris »

           