    Уважаемые коллеги!
    Прошу проконсультировать по вопросу  заземления (выравнивания потенциалов) во взрывоопасных зонах.
    Датчик (взрывозащита вида "d") имеет два устройства для выполнения заземления  - одно в корпусе датчика, другое  - снаружи. Обычно, на основе опыта работ переданного по наследству от старших товарищей к внутреннему болту подключаем жилу кабеля (сигнального), выводим ее из взрывоопасной зоны и ее второй конец подключаем в станции на шину заземления, то есть обеспечиваем выравнивание потенциалов.
    Сейчас работаем на буровой, где надзор требует заземления проводника к наружнему  болту, второй конец которого подключен к контуру защитного заземления.
    Но станция ведь сама подключена к контуру заземления буровой.
    Насколько обоснованы требования дублированного заземления.
    Как подключаете и заземляете датчики Вы?
    « Последнее редактирование: 10 Май 2010, 20:27:47 от Myxa »

    Оффлайн PEMOHT

    • Старожил
    • ****
    • Сообщений: 961
    • Карма: +373/-672
      • electroniclance
    ....Но станция ведь сама подключена к контуру заземления буровой.
    Насколько обоснованы требования дублированного заземления...
    Заземление должно быть "в круговую"!!! Шина заземления  имеет некоторое сопротивление (пусть и очень малое), и чем дальше от места заземления тем больше вероятность искрового пробоя. Надо дать возможность "стечь" "ненужному электричеству" всеми дозволеными способами.
    Тут лучше перебдеть, чем недобдеть!!!!
    Провод заземления, переламывается от вибрации (перетирается, перебивается упавшей железкой, ..., ...), как правило в незаметном месте.

    Был случай, когда в заземлёной на вид каратажной станции погиб от удара током, её начальник (остались жена и двое детей), лучше уж буровая сгорела б, но без жертв!!!

    ...Как подключаете и заземляете датчики Вы?
    Надеюсь ПРАВИЛЬНО!!!! как раз недавно комиссия ездила по партиям с ревизией и по электробезопасности в том числе.

    С уважением, Сергей.
    Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

    Оффлайн hebrona

    • Местный
    • ***
    • Сообщений: 61
    • Карма: +6/-2
      РЕМОНТу +1
      Написал много, но на вопросы не ответил. Даже не уверен, что у него все правильно заземлено, но надеется что все ОК, поскольку проверка нарушений не выявила.

      Если взять нормативный документ, напимер, ГОСТ Р 52350-2006, то там четко сказано, что металлические оболочки искробезопасного электрооборудования НЕ ДОЛЖНЫ подключаться к системе уравнивания потенциалов, если это не требуется документацией к электрооборудованию.
      Там где требуется экран, он должен быть электрически соединен с заземлителем только в одной точке, обычно на конце цепи, расположенном вне взрывоопасной зоны.
      Так что, старшие товарищи были грамотные и правильно учили младших коллег.

      Оффлайн Myxa

      • Старожил
      • ****
      • Сообщений: 242
      • Карма: +37/-2
        Спасибо за подсказку о ГОСТ.
        Мы ранее руководствоались ПУЭ гл. 7.3.134, а там так написано, что можно тоже понимать по всякому и требуется толкователь для перевода с русского на русский.
        Но риски, связанные с заземлением во взрывоопасной зоне, были как-то интуитивно понятны.
        Если вдруг там заземление перебьют или по другой причине начнет искрить - мало ни кому не покажется.
        Настораживало, что требуют как раз по сути дублирования заземления, э здесь, как говорится, кашу маслом не испортишь.
        Кстати, что такое заземление "в круговую"?
        Почему на нем настаивает РЕМОНТ?
        Какими документами это регламентируется?
        « Последнее редактирование: 11 Май 2010, 14:43:09 от Myxa »

        Оффлайн PEMOHT

        • Старожил
        • ****
        • Сообщений: 961
        • Карма: +373/-672
          • electroniclance
        ...Кстати, что такое заземление "в круговую"?
        Почему на нем настаивает РЕМОНТ?
        Какими документами это регламентируется?
        Буквально только что на эту тему переговорил с нашим электриком: он ушёл за нормативными документами/освежить память  :). Правильней наверно будет спросить Вашего энергетика и "главного ТБшника", поскольку ГОСТ ГОСТом, а местные условия никто не отменял (типа заземление в мерзлоте сильно отличается от простого).

        "вкруговую" - типа: начало и конец кабеля должны сидеть на земле. его металлическая оболочка заземляется не менее чем с  обоих концов (по моему и максимальная длина "свободной" оболочки прописана).
        Заземление буровой должно быть по "кольцу".
        У меня даже жало паяльника заземлёно!! :)

        Я не настаиваю!!, надо делать по предписанию! для Ваших , конкретных, условий работы.

        С уважением, Сергей.

        « Последнее редактирование: 11 Май 2010, 16:13:47 от PEMOHT »
        Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

        Оффлайн hebrona

        • Местный
        • ***
        • Сообщений: 61
        • Карма: +6/-2

          "вкруговую" - типа: начало и конец кабеля должны сидеть на земле. его металлическая оболочка заземляется не менее чем с  обоих концов (по моему и максимальная длина "свободной" оболочки прописана).
          Заземление буровой должно быть по "кольцу".

          С уважением, Сергей.


          А заземление станции? тоже "по кольцу"...?
          Как Вы представляете заземление датчика "по кольцу"?

          Оффлайн PEMOHT

          • Старожил
          • ****
          • Сообщений: 961
          • Карма: +373/-672
            • electroniclance
          ...А заземление станции? тоже "по кольцу"...?

          Исспросите у своего электрика!!!
          Выражение "по кольцу" было от нашего, и я его понял (типа: как по кольцевому периметру, те. в "замкнутую линию" с )!!
          Заземление станции - как правило в двух точках "начало" и "конец" вагона, с общим контуром буровой.

          Как Вы представляете заземление датчика "по кольцу"?
          ???

          С уважением, Сергей.
          Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

          Оффлайн Myxa

          • Старожил
          • ****
          • Сообщений: 242
          • Карма: +37/-2

            Исспросите у своего электрика!!!
            Выражение "по кольцу" было от нашего, и я его понял (типа: как по кольцевому периметру, те. в "замкнутую линию" с )!!
            Заземление станции - как правило в двух точках "начало" и "конец" вагона, с общим контуром буровой.

            ???

            Нет у нас электрика!
            А почему не крышу и пол станции...?
            Тема и вопрос поднят о заземлении датчиков во взрывоопасной зоне.
            Ни какого кольца и круга здесь я не представляю.
            Есть ли необходимость дополнительного заземления корпуса датчиков?
            Если достаточно внутреннего заземления по экрану или третьей жиле кабеля, то тогда следует, что распред коробку надо располагать вне зоны взрывозащиты, поскольку далее идет многожильный кабель, а все экраны сидят на заземлении коробки. Распред коробки имеют сертификат взрывозазащиты и к местам их установки особых претензий никогда не было.
            Заземление коробки получается попадает в зону взрывоопасности, что противоречит указанному ГОСТу.

            Оффлайн PEMOHT

            • Старожил
            • ****
            • Сообщений: 961
            • Карма: +373/-672
              • electroniclance
            ...Есть ли необходимость дополнительного заземления корпуса датчиков?...
            Чесно говоря, я Вас не совсем понимаю!!!, в поставленном вопросе темы.
            ...
            Сейчас работаем на буровой, где надзор требует заземления проводника к наружнему  болту, второй конец которого подключен к контуру защитного заземления.....
            Или Вы хотите оспорить требование надзора??
            Или Вы сомневаетесь в их компетенции??
            Вам жалко лишнего провода заземления??
            ...
            Тогда проще обратиться напрямую к ним (надзору), на оснавании чего обоснованы их требования (должны ответить с предоставлением ссылок на регламентирующие статьи)!

            Я ЗА выполнение требований надзора.

            С уважением, Сергей.


            « Последнее редактирование: 11 Май 2010, 19:20:48 от PEMOHT »
            Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

            Оффлайн POMAH

            • Главная причина проблем - их решение.
            • Местный
            • ***
            • Сообщений: 82
            • Карма: +8/-2
            • Дорога, без препятствий, обычно ведет в никуда
              Мы датчики никак не заземляем. Никогда претензий ни у кого не было.
              Считаю, что они достаточно заземлены через корпус посредством монтажных аксессуаров.
              Не все датчики, кстати, имеют клемму заземления через экран или третий провод.


              Или Вы хотите оспорить требование надзора??
              Или Вы сомневаетесь в их компетенции??
              Вам жалко лишнего провода заземления??
              ...
              Тогда проще обратиться напрямую к ним (надзору), на оснавании чего обоснованы их требования (должны ответить с предоставлением ссылок на регламентирующие статьи)!

              Я ЗА выполнение требований надзора.

              С уважением, Сергей.


              Я тоже сомневаюсь, видимо настроение плохое было перед праздником у кого-то.

              Считаю, что банить пора таких авторов, за ту чушь, что несут про круговое заземление жала паяльника по кольцу и другие посты не в тему, а лишь бы отметиться.
              Или выделить, типа Тарасенко, в отдельную ветку.
              Степень остроты вашей реакции на поступившую информацию обатно пропорциональна ее точности.

              Оффлайн PEMOHT

              • Старожил
              • ****
              • Сообщений: 961
              • Карма: +373/-672
                • electroniclance
              Цитата: POMAH
              ...Мы датчики никак не заземляем. Никогда претензий ни у кого не было.
              Считаю, что они достаточно заземлены через корпус посредством монтажных аксессуаров.....
              Да не важно , что Вы считаете.
              Важно отсутствие наличия заземления, которое должно быть по предписанию надзора, в случае черезвычайной ситуации, из-за этой "мелочи", всех "собак" могут повесить на Вашу контору.
              Доказывайте потом, что "...Считаю, что они достаточно заземлены...".

              Цитата: POMAH
              ...Не все датчики, кстати, имеют клемму заземления через экран или третий провод...
              Может плохо смотрели?!(она может быть и внутри корпуса (фото подобного - завтра))

              С уважением, Сергей.
              Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

              Оффлайн hebrona

              • Местный
              • ***
              • Сообщений: 61
              • Карма: +6/-2
                Роман прав, ультразвуковые датчики уровня не имеют заземления через корпус (пластмасса) и нет клеммы на экран или на третий провод. Тот же артвик, если не ошибаюсь, не имеют заземления датчики ходов насоса и ходов ротора (на приближение металла).

                Завтра, так понимаю, будет фото, как заземляет  датчики Ремонт. Приветствую!

                А банить нужно не автора, а посты не в тему, но это дело модератора.

                Оффлайн PEMOHT

                • Старожил
                • ****
                • Сообщений: 961
                • Карма: +373/-672
                  • electroniclance
                Роман прав, ультразвуковые датчики уровня не имеют заземления через корпус (пластмасса) ...
                Упс?! про пластмассовый уровнемер (у нас "Probe") я и забыл :)(ну не оказалось его под рукой) :).
                Признаю: не все!!

                С уважением, Сергей.
                Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

                Оффлайн PEMOHT

                • Старожил
                • ****
                • Сообщений: 961
                • Карма: +373/-672
                  • electroniclance
                Доброго времени уважаемые коллеги.
                Цитата: PEMOHT
                фото подобного - завтра
                Прям с утра, чтоб не забыть  :)
                Ниже фото, с вариантом внутреннего расположения контактов заземления.

                С уважением, Сергей.

                « Последнее редактирование: 12 Май 2010, 14:00:45 от PEMOHT »
                Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

                Оффлайн PEMOHT

                • Старожил
                • ****
                • Сообщений: 961
                • Карма: +373/-672
                  • electroniclance
                По поводу: -
                ...Считаю, что они достаточно заземлены через корпус посредством монтажных аксессуаров.
                ...
                Позвольте с Вами не согласиться!!!
                Ниже фото монтажных аксессуаров для постановки накладного плотномера, собраных на участке манифольда.
                Собрано давно, и не к данному случаю, для каллибровки плотномеров, аксессуары - штатные.
                Просто взял и проверил на наличие контакта между манифольдом и аксессуаром (манифольд - некрашеный,...)...
                Так вот, поверте на слово ("лишних рук" рядом не было, чтоб и тестер подключёный подержать), электрического КОНТАКТА НЕТ!!!между манифольдои и оснасткой!!!!.
                Получается нет никакой гарантии заземления через аксессуар!!!!

                С уважением, Сергей.

                Зы типа афоризм (обобщённо): Требований ТБ, как и денг - МНОГО НЕ БЫВАЕТ!!!
                « Последнее редактирование: 14 Май 2010, 02:15:11 от PEMOHT »
                Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

                 