Автор Тема: RS-232  (Прочитано 4213 раз)

Оффлайн Dabbler

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 103
  • Карма: +21/-7
    RS-232
    « : 25 Июль 2010, 12:45:14 »
    День добрый,
      кто-нибудь проводил эксперименты с RS232 с длиной кабеля в несколько
      сотен  метров  без  каких-либо усилителей и преобразователей ? Какую
      скорость  вы  при  этом  получили ? И сколько теоретически мы должны
      получить  скорость на этом интерфейсе при длине кабеля, например в 1
      километр ? Я слышал, что около 1200 бит/с. Правда ли это ?
    Успех не окончателен, неудачи не фатальны: значение имеет лишь мужество продолжать

    Оффлайн POMAH

    • Главная причина проблем - их решение.
    • Местный
    • ***
    • Сообщений: 92
    • Карма: +8/-2
    • Дорога, без препятствий, обычно ведет в никуда
      Re: RS-232
      « Ответ #1 : 26 Июль 2010, 00:34:44 »
      Приветствую!
      Давно как-то занимался этими забавами.
      У меня на 500 метрах КУПР сечением 2.5, были нестабильные 4800, с самодельными усилителями - те же 4800, но стабильно.
      Соединение - удаленная машина (IBM PC) через стандартный COM-порт.
      Степень остроты вашей реакции на поступившую информацию обатно пропорциональна ее точности.

      Оффлайн MACTEP

      • Старожил
      • ****
      • Сообщений: 401
      • Карма: +33/-13
        Re: RS-232
        « Ответ #2 : 26 Июль 2010, 03:49:56 »
        Это не есть правильное и надежное решение. Пользуйте RS422 - это гораздо надежнее.

        Оффлайн REA

        • Розов Евгений Анатольевич
        • Глобальный модератор
        • *****
        • Сообщений: 1379
        • Карма: +91/-64
          • GeoSensor
        Re: RS-232
        « Ответ #3 : 26 Июль 2010, 19:21:58 »
        Новое слово в велосипедостроении...
        А цель какая преследуется?

        Оффлайн Myxa

        • Старожил
        • ****
        • Сообщений: 252
        • Карма: +37/-2
          Re: RS-232
          « Ответ #4 : 27 Июль 2010, 03:54:27 »
          Новое слово в велосипедостроении...
          А цель какая преследуется?

          Забавно!
          Видимо чем-то привлекает эта тема.
          На большие дистанции длинной 1 км опыта нет.
          Есть опыт работы на 150м и 500м, но с использование неактивных модемов,
          реальная скорость при этом 9600 - больше нам не надо.
          РС все заземлены, но не сведены на одну точку, и с этим изредка бывают
          проблемы.

          Оффлайн MACTEP

          • Старожил
          • ****
          • Сообщений: 401
          • Карма: +33/-13
            Re: RS-232
            « Ответ #5 : 28 Июль 2010, 02:59:32 »

             ...сколько теоретически мы должны получить  скорость на этом интерфейсе при длине кабеля, например в 1
              километр ? Я слышал, что около 1200 бит/с. Правда ли это ?


                 НЕТ!
            1200бит/c на 1 км может обеспечить токовая петля.
            А RS232 официально поддерживает до 15 метров. Но как уже писали здесь кому то удалось связаться на расстоянии 300 метров.
            Но мне кажется, это должна быть идеальная линия без помех, где-то в чистом поле.
            И врядли в условиях буровой это возможно.
            К тому же возникает проблема с разницей потенциалов по земле - в результате чего как правило выгорает порт.

            Оффлайн Козлов

            • Местный
            • ***
            • Сообщений: 62
            • Карма: +20/-2
              Re: RS-232
              « Ответ #6 : 30 Июль 2010, 12:08:26 »
              Эксперименты не проводил, просто нужно было соединить два компьютера:
              расстояние, по кабелю, ~1км, кабель киповский ~0.5..1 mm2, не TP,
              экранированный и бронированный, в земле, устойчиво и без проблем работало
              около года на скорости 9600 bps. Больше не тянуло.
               Вот сколько жил соединяли 3 или 5 уже не помню.

              Оффлайн Snark

              • Местный
              • ***
              • Сообщений: 95
              • Карма: +19/-6
                Re: RS-232
                « Ответ #7 : 31 Июль 2010, 12:23:25 »
                Здравствуйте!

                Используем без проблем канал RS-232 на 2400 через самодельную гальваническую
                развызку и усилитель -> на 16 приемных устройств, входной ток устройств 20
                мА. Структура линий связи - древовидная с произвольными пересечениями с
                силовыми кабелями и импульсными сигналами, крайние точки до 300 м от
                компьютера. Кабель - телефонный ТП10 с экраном, используется одна пара, по
                другим идут импульсные сигналы.
                Когда не знаешь, с чего начать, начни с начала.

                Оффлайн PEMOHT

                • Старожил
                • ****
                • Сообщений: 979
                • Карма: +380/-674
                  • electroniclance
                Re: RS-232
                « Ответ #8 : 31 Июль 2010, 13:43:45 »
                Доброго времени.

                 RS-232 на длинную линию - некошёрно!!!
                Это всё равно. что в багажнике легковушки руду с карьера до места  переработки возить!!!!
                В принципе - можно!.
                 НО по любому - КОРЯВО!!!!!

                Только как форс-мажорный вариант!!!!

                Есть ведь "промышленные, дальние" форматы, где решен "гемор и головная боль" длинной линии!!!!

                С уважением, Сергей.
                « Последнее редактирование: 09 Август 2010, 13:07:46 от PEMOHT »
                Благодарность безгранична, но в пределах разумного.

                Оффлайн Михаил

                • Местный
                • ***
                • Сообщений: 73
                • Карма: +19/-5
                  Re: RS-232
                  « Ответ #9 : 09 Август 2010, 11:48:14 »
                  Видимо, результат будет сильно зависеть от приемо-передатчика
                  RS-232, линии, уровня помех.
                  По стандарту на передатчик :
                   - допускается выходное напряжение передатчика от 5 до 15 В
                     (разница очень существенная, если учесть, что уровень
                     срабатывания приемника = 3 В).
                   - Ток нагрузки до 500 мА (реальные UARTы на РС не обеспечивают
                     более 10 мА)

                  Так что эксперимент - эксперименту рознь.
                  У кого-то получится 4800 на 1 км, ну и что ?
                  Экспериментировать можно только на своем оборудовании
                  и на своих линиях.

                  И не забудьте организовать гальваническую развязку, заземление.
                  На нормируемых 50 футах это не так уж и важно, но при 1 км
                  это будет большая "головная боль".
                  Правда, уж если делать развязку, то правильнее будет заодно
                  перейти на RS-422/485 и забыть обо всех проблемах.

                  Оффлайн Дмитрий

                  • Местный
                  • ***
                  • Сообщений: 52
                  • Карма: +13/-2
                    Re: RS-232
                    « Ответ #10 : 15 Август 2010, 13:26:57 »
                     А не проще ли просто поставить преобразователи 232\485 с каждого конца и вообще забыть о головной боли?
                    Тем более, что стоят они копейки...их даже самому собрать можно- схемка простейшая.
                    С ними работало на 1500 м, кабель телефонный без всяких заземлений на скорости 9600 (больше не нужно было).

                    Оффлайн Mudlogger

                    • Местный
                    • ***
                    • Сообщений: 65
                    • Карма: +18/-2
                      Re: RS-232
                      « Ответ #11 : 27 Август 2010, 05:42:05 »
                      На буровой установке в море длина порядка 250 м и при том, что кабель (три жилы без экрана) валяется на
                      кабельных лотках, где идет и сила (не очень большая - в сумме киловатт 200)
                      никаких проблем на скорости 19200 без преобразователей. На длине более 500
                      метров при том же расположении удалось получить 4800 без
                      преобразователей. Причем преобразователь с питанием от самого порта не
                      дал ничего. С токовой петлей работает на скорости 9600 (На 19200
                      довольно часто проскакивают сбои).

                       



                      Покер онлайн